Škoda TechWeb
https://www.skoda-techweb.cz/forum/

Otázka pro silnoproudaře
https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=7513
Stránka 1 z 1

Autor:  cyz [ 14.11.07, 19:17 ]
Předmět příspěvku:  Otázka pro silnoproudaře

Jestli tu teda někdo takový je - potřeboval bych jenom vědět jaký proud je normou povolený pro CYKY 5x2,5, nejsem si 100% jistý jestli je to 25A. Díky.

Autor:  venca.m [ 14.11.07, 20:21 ]
Předmět příspěvku: 

Jak je to presne podle normy nevim, ale jinak zalezi na tom jestli mas ten drat napriklad ve zdi,nebo ti bude jen tak plandat ve vzducu, a na okolni teplote - jde o chlazeni. Jinak pokud si to dobre pamatuju tak vicezilove kabely 2,5mm by mely snest 26A (ve vzduchu, teplota okoli do 30°).

Autor:  cyz [ 14.11.07, 21:09 ]
Předmět příspěvku: 

venca.m píše:
Jak je to presne podle normy nevim, ale jinak zalezi na tom jestli mas ten drat napriklad ve zdi,nebo ti bude jen tak plandat ve vzducu, a na okolni teplote - jde o chlazeni. Jinak pokud si to dobre pamatuju tak vicezilove kabely 2,5mm by mely snest 26A (ve vzduchu, teplota okoli do 30°).


Jsou v lištách, jíštěné 21A a 20A jističem a jejich délka je do 1m takže o to že by se přehřívaly strach nemám ale jde mi o to co na to říká norma.

Autor:  michalkatka [ 14.11.07, 21:23 ]
Předmět příspěvku: 

čo viem tak prierez 2,5 sa má istiť max. 16A v určitých prípadoch 20A.

Autor:  cyz [ 14.11.07, 21:33 ]
Předmět příspěvku: 

michalkatka píše:
čo viem tak prierez 2,5 sa má istiť max. 16A v určitých prípadoch 20A.


To jsou které?

Autor:  michalkatka [ 14.11.07, 21:43 ]
Předmět příspěvku: 

cyz píše:
michalkatka píše:
čo viem tak prierez 2,5 sa má istiť max. 16A v určitých prípadoch 20A.


To jsou které?


ak je kábel napr v omietke čiže sa teplo odovzdáva okoliu 20A, ak je na svorkách, v lište kde nieje možnosť odovzdávania tepla taká dobrá tak 16A

Autor:  Kachnis [ 16.11.07, 13:34 ]
Předmět příspěvku: 

2.5 Cu bych dal 16 A , na vysssi proudy 4mm2 kdz to mas tak maly kousky tak se to ani neprodrazi ..nikdy nedas kabelu idealni podminky... i v omitce snese abel min... idealni podminky jsou teplota 25st a kabel volne ve vzduchu.. nebo 20st v zemi a urcita tep.vodivost hliny.. takze na 2,5mm2 16ku jistic.. tot nazor silnoproudare :) samozrejme ze ten kabel snese i vic...ale nahoda je blbec...jistota je 16A

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/